Aller au contenu

Onduleur APC 1200 et serveur HP proliant double alim 1100 W


stepmond

Messages recommandés

Bonjour à tous les techs, voilà, je dois m'occuper d'une salle serveur avec un serveur rack TERRA, http://www.wortmann.de/fr-fr/product/aa_terra_server/1100855/serveur.aspx

Je dis dans le titre du sujet que c'est un HP proliant car même si je n'en suis pas sûr, ce serveur Terra est sans doute dérivé d'une base HP.

 

Et le soucis, c'est que ce serveur est "protégé" par un onduleur APC 1200VA line interactive qui ne fait pas son boulot! j'ai vérifié que les 2 prises électriques du serveur (2 alims) sont bien reliées aux prises sur batterie de l'onduleur APC, que la batterie est en bon état depuis le logiciel PowerChute de APC mais rien n'y fait:

 

Le serveur s'éteint brutalement lorsque je déconnecte la prise d'alim de l'APC 1200. C'est vrai que l'APC est un peu juste; 720W max, pour un serveur de 1100W mais 1100 W est le maximum; en utilisation normal on est à la moitié.

 

Donc si vous avez des pistes, ou un retour d'expérience qui me serait utile, ce serait sympa de m'en parler

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Non car je suis persuadé qu'il fonctionne, il semble qu'avec les nouveaux HP proliant il faille un type d'onduleur délivre instantanément le courant lorsqu'il y a une coupure d'électricité, et pas au bout de 2ms comme sur le APC1200 (voilà en tout cas ce que j'ai trouvé sur le net).

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

T'as pas essayé d'appeler le constructeur, Wortmann, ou de créer un incident chez eux?

https://www.wortmann.de/fr-fr/profile/complaintcreate.aspx

Ils pourront peut être t'en dire plus, avec des problèmes d'onduleurs qui ne font pas le boulot attendu. Si tu as rencontré le cas, et que ça vient bien d'une exigence de fonctionnement particulier du matériel, alors le constructeur doit connaitre le problème et pouvoir t'en dire plus...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci de tes réponses, j'ai essayé de contacter APC, Terra: pas de réponse pour l'instant. Je viens de demander un conseil sur onduleurs.fr

 

D'après mes renseignements collectés ici ou là, je devrais m'intéresser à des onduleur en on-line plus chers mais plus réactifs, de plus il y a une notion de courbe électrique sinusoïdale à respecter. problème: Je ne sais pas pour l'instant quelle est la base du serveur mais tout laisse à penser que c'est un serveur Intel et pas HP (finalement)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et voilà réponse donnée par le sav d'apc

Bonjour M. Monod,

Je vous remercie beaucoup d'avoir contacté le support téchnique APC by Schneider Electric.
En ce qui concerne votre demande, je vous informe que les onduleurs de la gamme Back-UPS et Back-UPS Pro ne sont pas compatibles avec les serveurs. On ne conseille pas les cliens d'utiliser ce type d'onduleur pour les serveurs, mais les onduleurs de la gamme Smart-UPS, una gamme dévelopée justement pour pouvoir relier des serveurs aux onduleurs. 
Donc, je vous conseillerais de vous orienter vers un modèle SMT2200I ou SRT2200XLI. Je vous laisse les liens pour les deux:

http://www.apc.com/shop/fr/fr/products/Onduleur-Smart-UPS-APC-2-200-VA-%C3%A9cran-LCD-230-V/P-SMT2200I?isCurrentSite=true

http://www.apc.com/shop/fr/fr/products/APC-Smart-UPS-SRT-2-200-VA-230-V/P-SRT2200XLI?isCurrentSite=true

Je vous remercie beaucoup et je me tiens à votre disposition.

Cordialement, 
Iulia Popa | Customer Support Representative 
Schneider Electric | http://www.apc.com/site/support 
Phone > France: 0825012999; Belgique: 0800 40677; Suisse: 0800 111 469; Other French Speaking Countries : 00 33 (0)4 76 18 44 18 
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut!

Bien, tu as la réponse.

Visiblement, les onduleurs de la gamme Back-UPS sont des onduleurs Offline. C'est pour ca que tu as le soucis, ca aurait été bizarre avec un Line-Interactive.

 

Pour ceux qui se posent la question en passant, voici les 3 types d'onduleurs :

 

Onduleur Off-line
Un onduleur Off-Line fonctionne ainsi : lorsqu’une baisse ou une surtension survient, un relais s’ouvre afin que la batterie fournisse l'énergie nécessaire. Le réseau électrique recharge les batteries en fonctionnement normal. Le fonctionnement d'un onduleur off-line ne permet pas d'assurer une protection contre les microcoupures.

 

Onduleur Line-interactive
Il s’agit d’une amélioration de la technologie Off-line. À l'aide d'un régulateur de tension, l’onduleur est capable de compenser une brève baisse de tension en injectant de l’énergie issue de la batterie.
Dans le cas d'une coupure totale, il réagit comme un onduleur Off-line, le relais bascule sur la batterie. Vous aurez ainsi le temps de sauvegarder vos documents, et en cas d'absence, un logiciel fourni avec la majorité des onduleurs s'en chargera automatiquement.

 

Onduleur On-line
Le courant est converti en permanence en une alimentation continue en passant par la batterie de l’onduleur. Il est ensuite converti en courant alternatif par l’onduleur afin d’être délivré aux appareils. Ces derniers sont donc alimentés en permanence par la même source que ça soit en fonctionnement normal ou en cas d’incident ou de coupures.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Petite précision: l'APC backup UPS Pro est un onduleur line interactive: soit 2ms en moyenne pour le switch EDF/batterie: Il faut croire que le serveur ne supporte même pas une si petite micro coupure. A noter aussi la notion de forme de sinusoide: l'APC back up ups pro délivre une sinusoide carrée:

http://www.onduleurs.fr/shop_by_tech.php?range=1

 

Les APC Smart UPS eux envoient une sinusoide.. sinus (?)

http://www.onduleurs.fr/shop_by_tech.php?range=1

 

D'ailleurs les nouveaux serveurs HP Proliant ne sont compatibles qu'avec les onduleur à sinus (ps: et Online car pour un serveur à ce prix mieux vaut ne pas tenter un autre type d'onduleur; celui que je gère coute env 7000€): Bon à savoir si on doit protéger un serveur digne de ce nom!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...